Кто нибудь реально тестил работу MySensors в зимних условиях? Интересно есть смысл заморачиваться по поводу управления уличного освещения на NRF с установкой сенсоров на улице в герметичные коробки.Или не стоит и заморачиватся? Поделитесь кто нибудь опытом ну или ссылками на чьи нибудь отзывы, сам не нашел ничего. Толи никто не пробывал, толи все хорошо и нечего расписывать. Не пойму.....

Re: Диапозон рабочих температур.

Добавлено: 30 мар 2018, 06:32
lanket
TVA писал(а):Кто нибудь реально тестил работу MySensors в зимних условиях? Интересно есть смысл заморачиваться по поводу управления уличного освещения на NRF с установкой сенсоров на улице в герметичные коробки.Или не стоит и заморачиватся? Поделитесь кто нибудь опытом ну или ссылками на чьи нибудь отзывы, сам не нашел ничего. Толи никто не пробывал, толи все хорошо и нечего расписывать. Не пойму.....
Не тестил но самому интересно, на столбе вывел 220 для будущих ворот и освещения.
Будет информация отпиши.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk


Re: Диапозон рабочих температур.

Добавлено: 30 мар 2018, 06:54
lanket
Добавлю что меня интересует в данном вопросе .
Помимо реализации чтобы 'мозги' не замёрзли, интересует реле/семистор/... чтобы ватт 200 держало. Ну, может глупо, антенна выносная чтобы 50 метров до дома добила.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk


Re: Диапозон рабочих температур.

Добавлено: 05 апр 2018, 09:49
serghei
Приветствую Всех ! Конкретно MySensors на ESP8266 запустил только неделю назад. НО сенсор для AMS ( железо то же - протокол разный) всю зиму ( - 20 С ) пролежал на подоконнике и ни разу не замерз.
Передача с DS18B20 один раз в 5 минут. Питание 2 батарейки АА . Плата Pro-mini как есть . Со стабилизатором и LED на питании. Батареек хватило на 2 месяца.
Хочется обратить внимание на пару фактов.
1 Очень сильное влияние оказывают стеклопакеты. Здорово садят сигнал. Особенно если затенённые.
2 На морозе страдает батарейка и сильно теряет в ёмкости.
3 Главное внимание надо уделить гидроизоляции самой платы. Вплоть до заливки лаком или компаундом.

Главный враг зимой - конденсат. Теплая плата и холод - конденсировать будет в любом случае.

Резюме. На морозе работает. Желательно проверить дальность и устойчивость связи в реальных условиях на месте.

Re: Диапозон рабочих температур.

Добавлено: 18 апр 2018, 19:35
Andrey64
Датчик температуры на секции аккумулятора (3,2 вольта) от ноута проработал до подзарядки 1,5 месяца декабрь-январь на улице.
Корпус использовал от коробки для видеокассеты без герметизации